Bassa pressione di evaporazione

Cause ed inconvenienti

Evaporatore - Capacità frigorifera - Vetro-spia - Surriscaldamento - Ventola - Brina


Quando la pressione di evaporazione è più bassa del dovuto, si possono avere delle ripercussioni sul funzionamento del compressore e sulla temperatura dell'ambiente raffreddato.

Cause e sintomi di una bassa pressione di evaporazione

Ecco alcuni sintomi, e le relative cause, che si possono accompagnare ad una bassa pressione di evaporazione:

La temperatura dell'ambiente raffreddato aumenta.
La pressione di condensazione è bassa.
Attraverso il vetro-spia si vedono bolle.
Il surriscaldamento è elevato.
Il sottoraffreddamento è ridotto
La mandata è molto calda.

> Manca refrigerante nel circuito

La temperatura dell'ambiente raffreddato aumenta.
La pressione di condensazione è bassa.
Attraverso il vetro-spia si vedono bolle.
Il surriscaldamento è elevato.
La mandata è molto calda.

> Attraverso la valvola di espansione od il capillare passa poco refrigerante.

La temperatura dell'ambiente raffreddato è inferiore al valore di set-point.
Sono possibili colpi di liquido al compressore.
Il compressore funziona troppo a lungo.

> Il termostato ambiente non interviene come dovrebbe.

L'evaporatore è molto brinato, al limite impacchettato di ghiaccio.
Sono possibili colpi di liquido al compressore.
Le ventole dell'evaporatore funzionano correttamente.

> Non vengono eseguiti con regolarità i cicli di sbrinamento.

L'evaporatore è molto brinato, al limite impacchettato di ghiaccio.
Sono possibili colpi di liquido al compressore.

> Le ventole dell'evaporatore non funzionano

La pressione di evaporazione tende ad essere più bassa del solito.
> Il compressore è di potenza troppo elevata rispetto all'evaporatore.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
Bassa pressione di evaporazione
ID pagina: 299 - I078
Data creazione: 07/03/2003
Ultimo aggiornamento: 05/12/2019
occhio
odierne: 1
anno: 393
totali: 42732

+25k