Carica scarsa di refrigerante

È un problema di gas?

Anomalie di funzionamento - Diagnosi


Questi sono i sintomi più comuni che indicano che nel circuito la carica di refrigerante è scarsa, o comunque inferiore al dovuto.

Sintomi di una carica scarsa

Per determinare se il circuito funziona con una carica insufficiente potrebbe essere sufficiente notare anche solo una parte delle anomalie di seguito descritte.
Comunque, maggiore è il numero di osservazioni eseguite, più alta è la probabilità di formulare una diagnosi corretta.

Sintomi:
§ La temperatura nell'ambiente raffreddato (cella frigorifera, locale climatizzato, ecc.) tende a salire
§ Scarsa potenza frigorifera dell'evaporatore
§ Temperatura di evaporazione bassa o molto bassa (a seconda della quantità di carica che manca)
§ Pressione di evaporazione bassa o molto bassa
§ Pressione di condensazione minore del normale
§ Evaporatore parzialmente brinato (se la temperatura di evaporazione è inferiore a 0 °C) o poco bagnato, soprattutto nella parte finale
§ Evaporatore freddo nella parte iniziale e più caldo in quella finale
§ Surriscaldamento elevato
§ Linea di aspirazione calda
§ Compressore molto caldo
§ Tubo di mandata molto caldo
§ Sottoraffreddamento basso
§ Aria in uscita dal condensatore non particolarmente calda
§ Possibile presenza di bolle nella spia del liquido
§ Corrente assorbita dal compressore inferiore al normale
§ Il compressore marcia continuamente a causa del mancato intervento del termostato

Non sempre è un problema di gas

Alcune volte si imputa alla mancanza di gas il problema di funzionamento del circuito. Ma non è così.
Prima di arrivare a questa conclusione è bene verificare con esattezza la reale presenza dei sintomi sopra riportati. Esistono molte altre cause che possono provocare un cattivo funzionamento dell'apparecchiatura frigorifera, non riconducibili ad una carica scarsa di refrigerante.

Poi.....c'è qualcuno che in maniera non proprio encomiabile ne approfitta, come si vede nel video realizzato da Altroconsumo sotto riportato.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
Carica scarsa di refrigerante
ID pagina: 296 - I075
Data creazione: 03/03/2003
Ultimo aggiornamento: 29/12/2019
occhio
odierne: 4
anno: 429
totali: 37460

+25k