Bruciatura del motore del compressore

Cause, conseguenze e rimedi

Statore avvolgimento di spunto - Avvolgimento di marcia - Contaminazione circuito - Inquinamento olio


Un motore monofase per avviarsi necessita di due avvolgimenti nella parte statorica.
Attraverso di essi transitano due correnti sfasate tra loro: una fase viene derivata dall'altra e circola nell'avvolgimento di spunto, nella maggioranza dei compressori monofase, per breve tempo grazie ad un opportuno relè.

Avviamento del motore del compressore

Compito di tale relè è quello di mantenere sotto tensione l'avvolgimento di spunto solo per qualche istante, giusto il tempo perché il rotore riesca ad avviarsi.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Sistemi di avviamento dei compressori

Permanendo sotto tensione per un tempo troppo lungo l'avvolgimento di spunto si surriscalda eccessivamente, in quanto dimensionato per sopportare anche elevate correnti ma per un tempo ridottissimo, e si brucia.
L'avvolgimento di marcia può bruciarsi quando il motore non riesce ad avviarsi, a causa del mancato inserimento dell'avvolgimento di spunto da parte del relè.

Conseguenze della bruciatura del motore sul circuito frigorifero

La bruciatura del motore del compressore (vedi le frecce della figura), comporta l'inquinamento dell'olio del compressore e la a contaminazione del circuito frigorifero con materiale carbonizzato.

Bruciato

Prima della sostituzione del compressore è necessario ricorrere al lavaggio di tutto il circuito frigorifero, ossia alla sua completa bonifica.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Riscaldatore del carter del compressore

Il refrigerante recuperato non è riutilizzabile in nessun modo e va quindi adeguatamente smaltito.
Oltre alla sostituzione del compressore va cambiato anche il filtro disidratatore.
In alcuni casi, nei quali la bruciatura del motore può essere stata causata da una errata installazione dell'apparecchaitura, prima della sostituzione del compressore è opportuno verificare il posizionamento dell'unità.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Installare l'unità esterna dello split

Prima dell'installazione del nuovo compressore è necessario verificare le cause che hanno portato alla sua bruciatura, ed eliminarle di conseguenza altrimenti anche il nuovo compressore rischia di andare incontro allo stesso inconveniente.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Bruciatura del motore del compressore

ID pagina: 065 - I012
Data creazione: 09/03/2003
Ultimo aggiornamento: 19/04/2025
occhio
odierne: 19
anno: 409
totali: 18850