Filtro disidratatore sulla linea del liquido

A cosa serve, come è fatto, quando sostituirlo

Deumidificazione - Deacidificazione - Filtrazione - Cartuccia solida - Granuli - Gel di silice - Allumina attivata - Setacci molecolari - Tre vie - Vetro spia


La funzione del filtro sulla linea del liquido è quella di deumidificare e deacidificare il refrigerante oltre che quella di eliminare eventuali particelle solide presenti al suo interno.

L'elemento filtrante è normalmente composto da due filtri meccanici, uno di maglie più grosse posto all'entrata del filtro, e uno di maglie più sottili (come si può notare nella figura) posto al termine del filtro, in corrispondenza del lato ove va collegato il capillare.

Filtro


Materiale filtrante

Nello spazio compreso tra i due elementi è presente il materiale filtrante deputato ad eliminare l'umidità e gli acidi dal refrigerante.

Esso può trovarsi sottoforma solida e compatta oppure sottoforma di granuli sciolti. Tali granuli possono, in alcuni tipi di filtri, essere mantenuti pressati da una molla.

Il materiale filtrante può essere composto da gel di silice, setacci molecolari o allumina attivata.

Filtro in rame a 3 vie

Esistono filtri in rame anche a 3 vie, molto comodi perchè con la terza connessione è possibile creare un attacco per il collegamento delle fruste flessibili e quindi avere accesso al lato di alta pressione del circuito frigorifero: questo può essere utile per trovare i problemi esistenti sulla linea del liquido.

Sostituzione del filtro

La sostituzione del filtro va fatta tutte le volte che il circuito frigorifero viene aperto oppure quando esistono chiari segnali che la sua efficienza è compromessa: questo è il caso, ad esempio, di vetro-spia che segnala la presenza di umidità nel circuito (colore giallo) oppure il caso della bruciatura del compressore.