Miscele di refrigeranti

Azeotrope e zeotrope

Miscele binarie, ternarie, a breve e lungo termine - Percentuali - GWP - Glide - Blends - Classificazione ASHRAE


Con il bando dei CFC e degli HCFC, ed il phase-out degli HFC, si è sempre più diffuso l'impiego delle miscele di refrigeranti.

Miscele binarie, ternarie, ...

Una miscela è un composto costituito da più componenti, ossia più refrigeranti puri: a seconda del numero di componenti si possono avere miscele binarie, ternarie, quaternarie o addirittura con 5 componenti contenti HFC, HFO, CO2, idrocarburi. Ad oggi, solo l'ammoniaca non figura tra i componenti delle miscele.
Tale miscelazione e le relative percentuali dei componenti vengono studiate per ottenere nuovi fluidi con determinate caratteristiche: pressioni di lavoro, sicurezza d'uso, compatibilità ambientale, miscibilità con l'olio, ecc. in modo che le operazioni di retrofit vengano agevolate.

miscele


Miscele a breve e lungo termine

Alcune di queste miscele hanno prospettive di impiego a breve termine, altre a lungo termine soprattutto in funzione del valore di GWP che le caratterizza. La questione ambientale è in grado di regolare la diffusione di ciascun tipo di miscela.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Effetto serra
Buco dell'ozono

Sia le miscele a breve che quelle a lungo termine sono destinate a sostituire quei refrigeranti (come l'R404A, l'R507A o l'R410A per esempio, che a loro volta sono delle miscele) che ormai sono destinati ad un uso sempre più ridotto, sia perchè banditi dai Regolamenti Europei sia perchè divenuti eccessivamente costosi.

Alcune miscele, di più vecchia data, sono utili per il retrofit di circuiti funzionanti con R12 e R22, il cui utilizzo è ormai proibito da tempo.

Miscele infiammabili

Nelle miscele più recenti trovano sempre maggiore impiego gli HFO e gli idrocarburi, refrigeranti più ecologici degli HFC ma che presentano il problema dell'infiammabilità.

Miscele zeotrope e azeotrope

Nella tabella sotto riportata sono elencate le miscele zeotrope e azeotrope, il GWP (Global Warming Potential), lo scorrimento di temperatura che si registra in corrispondenza dei cambiamenti di stato (glide alla pressione atmosferica), i rispettivi componenti e le relative percentuali in peso.

Nella tabella vengono riportare tutte le miscele che nel corso degli anni sono state create, anche quelle che ormai sono state a loro volta proibite perchè contenenti uno o più componenti non più utilizzabili.

R466A per sostituire l'R410A

L'R466A è una miscela che presenta la novità di avere, tra i suoi componenti, un fluido estinguente che conferisce a questo refrigerante la proprietà di non essere infiammabile. La singolarità di questa miscela risiede proprio nel fatto che non è composta unicamente da fluidi frigoriferi contenendo, al suo interno, una sostanza che non presenta le caratteristiche proprie di un refrigerante.
L'R466A ha pressioni di lavoro leggermente superiori rispetto l'R410A ed è destinato a sostituirlo in alcune tipologie di impianti di condizionamento. Non è idoneo al retrofit di quest'ultimo.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Relazione p/t per i refrigeranti
Sigla GWP100
(* UNEP 2023)
Glide
(K)
Compo-
nente
%
R400 10000 n.d. R12 50
R114 50
R401A 1182 6,4 R12 53
R152a 13
R124 34
R401B 1288 6,0 R22 61
R152 11
R124 28
R401C 933 4,7 R22 33
R152a 15
R124 52
R402A 2788 2,0 R22 38
R125 60
R290 2
R402B 2416 2,3 R22 60
R125 38
R290 2
R403A 3124 2,4 R22 75
R218 20
R290 5
R403B 4457 1,2 R22 56
R218 39
R290 5
R404A 4808* 0,8 R143a 52
R125 44
R134a 4
R405A 5328 5,6 R22 45
RC318 42,5
R152a 7
R142b 5,5
R406A 1943 9,9 R22 55
R142b 41
R600a 4
R407A 2266* 6,4 R134a 40
R125 40
R32 20
R407B 3043* 4,1 R125 70
R134a 20
R32 10
R407C 1892* 7,1 R134a 52
R125 25
R32 23
R407D 1714* 6,7 R134a 70
R125 15
R32 15
R407E 1642* 7,4 R134a 60
R32 25
R125 15
R407F 1959* 6,4 R32 30
R125 30
R134a 40
R407G 1511* 2 R32 2,5
R125 2,5
R134a 95
R407H 1588* 7 R32 32,5
R125 15
R134a 52,5
R407I 1529* 6,8 R32 19,5
R125 8,5
R134a 72
R408A 3152 0,6 R22 47
R143a 46
R125 7
R409A 1585 8,1 R22 60
R124 25
R142b 15
R409B 1560 7,2 R22 65
R124 25
R142b 10
R410A 2285* 0,1 R32 50
R125 50
R410B 2438* 0,1 R125 55
R32 45
R411A 1597 2,5 R22 87,5
R152a 11
R1270 1,5
R411B 1705 0,3 R1270 3
R22 94
R152a 3
R411C 1730 n.d. R1270 3
R22 95,5
R152a 1,5
R412A 2286 7,6 R22 70
R218 5
R142b 25
R413A 2149* 5 R218 9
R134a 88
R600A 3
R414A 1478 8,2 R22 51
R124a 28,5
R600A 4
R142b 16,5
R414B 1362 8,3 R22 50
R124a 39
R600A 1,5
R142b 9,5
R415A 1500 n.d. R22 82
R152a 18
R415B 550 n.d. R22 25
R152a 75
R416A 1084 5,1 R134a 59
R124a 39,5
R600A 1,5
R417A 2515* 5 R134a 50
R125 46,6
R600 3,4
R417B 3287* 3,4 R134a 18,3
R125 79
R600 2,7
R417C 1903* 3 R134a 78,8
R125 19,5
R600 1,7
R418A 1700 n.d. R290 1,5
R22 96
R152a 2,5
R419A 3221* 6,6 R125 77
R134a 19
E170 4
R419B 2558* 5,9 R125 48,5
R134a 48
E170 3,5
R420A 1500 n.d. R134a 88
R142b 12
R421A 2833* n.d. R125 48
R134a 52
R421B 3468* n.d. R125 85
R134a 15
R422A 3420* 3 R125 85,1
R134a 11,5
R600a 3,4
R422B 2718* n.d. R125 55
R134a 42
R600a 3
R422C 3353* n.d. R125 82
R134a 15
R600a 3
R422D 2950* 4 R125 65
R134a 32
R600a 3
R422E 2793* R125 58
R134a 39,3
R600a 2,7
R423A 2472* n.d. R134a 52,5
R227ea 47,5
R424A 2620* n.d. R125 50,5
R134a 47
R600a 0,9
R600 1
R601a 0,6
R425A 1590* n.d. R32 18,5
R134a 69,5
R227ea 12
R426A 1562* n.d. R125 5,1
R134a 93
R600 1,3
R601a 0,6
R427A 2392* 7 R134a 50
R125 25
R32 15
R143a 10
R427B 2765* R134a
R125
R32
R143a
R427C 2320* R134a 40
R125 25
R32 25
R143a 10
R428A 4141* 0,8 R125 77,5
R134a 20
R600a 2
R290 0,5
R429A 16* n.d. R-E170 60
R152a 10
R600a 30
R430A 117* n.d. R152a 76
R600a 24
R431A 45* n.d. R290 71
R152a 29
R432A n.d. n.d. R1270 80
R-E170 20
R433A n.d. n.d. R1270 30
R290 70
R434A 3711* ~ 2 R125 63,2
R143a 18
R134a 16
R600a 2,8
R435A 31* n.d. R-E170 80
R152a 20
R436A n.d. n.d. R290 56
R600a 44
R436B n.d. n.d. R290 52
R600a 48
R436C n.d. 2 R290 95
R600a 5
R437A 1899* 3 R134a 78,5
R125 19,5
R600 1,4
R601 0,6
R438A 2432* 6,6 R125 45
R134a 44
R32 8
R600 2
R601a 1
R439A 2170* 0,2 R32 50
R125 47
R600a 3
R440A 173* 1,2 R290 0,6
R134a 1,6
R152a 97,8
R441A 5 21,5 R170 3,1
R290 54,8
R600a 6
R600 36,1
R442A 2041* 6,6 R32 31
R125 31
R134a 30
R152a 3
R227ea 5
R443A 4 2,6 R1270 55
R290 40
R600a 5
R444A 98* 10 R32 12
R152a 5
R1234ze 83
R444B 327* 9,7 R32 41,5
R152A 10
R1234ze(E) 48,5
R445A 133* 26,8 R744 6
R134a 9
R1234ze 85
R446A 510* 5,4 R32 68
R1234ze(E) 29
R600 3
R447A 643* 5,1 R32 n.d.
R125 n.d.
R1234ze n.d.
R447B 815* 4,1 R32 68
R125 8
R1234ze 24
R448A 1497* 6,2 R32 26
R125 26
R134a 21
R1234yf 20
R1234ze(E) 7
R448B 1415* 6,7 R32 21
R125 21
R134a 31
R1234yf 20
R1234ze(E) 7
R449A 1504* 6,1 R32 24,3
R125 24,7
R1234yf 25,3
R134a 25,7
R449B 1519* 5,9 R32 n.d.
R125 n.d.
R1234yf n.d.
R134a n.d.
R449C 1340* 6,1 R32 20
R125 20
R1234yf 31
R134a 29
R450A 618* 0,6 R1234ze 59
R134a 41
R451A 151* 0,3 R1234yf 89,8
R134a 10,2
R451B 166* 0,4 R1234yf 88,8
R134a 11,2
R452A 2336* 3,8 R32 11
R125 59
R1234yf 30
R452B 769* 0,9 R32 67
R125 7
R1234yf 26
R452C 2424* 3,4 R32 12,5
R125 61
R1234yf 26,5
R453A 1884* 7,2 R32 20
R125 20
R134a 53,8
R227ea 5
R600 0,6
R601a 0,6
R454A 263* 5,7 R32 35
R1234yf 65
R454B 516* 1,0 R32 68,9
R1234yf 31,1
R454C 162* 7,8 R32 21,5
R1234yf 78,5
R455A 162* 12,8 R1234yf 75,5
R32 21,5
R744 3
R456A 707* 4,8 R32 6
R134a 45
R1234ze(E) 49
R457A 154* 7,2 R32 18
R1234yf 70
R152a 12
R457B 278* 6 R32 35
R1234yf 55
R152a 10
R457C 79* 5,2 R32 7,5
R1234yf 78
R152a 14,5
R457D n.d. 3,5 R32 4
R1234yf 82
R152a 14
R458A 1747* 7,4 R32 20,5
R125 4
R134a 61,4
R227ea 13,5
R236fa 2,6
R459A 510* 1,7 R32 68
R1234yf 26
R1234ze(E) 6
R459B 159* 7,9 R32 21
R1234yf 69
R1234ze(E) 10
R460A 2282* 7,4 R32 12
R125 52
R34 14
R1234ze(E) 22
R460B 1459* 8,2 R32 28
R125 25
R34 20
R1234ze(E) 27
R460C 791* 3,2 R32 2,5
R125 2,5
R134a 46
R1234ze(E) 49
R461A 3045* 5 R125 55
R143a 5
R134a 32
R227ea 5
R600a 3
R462A 2437* 6 R32 9
R125 42
R143a 2
R134a 44
R600 3
R463A 1622* 12,2 R744 6
R32 36
R125 30
R1234yf 14
R134a 14
R464A 1449* 9,6 R32 27
R125 27
R1234ze(E) 40
R227ea 6
R465A 158* 11,8 R32 21
R290 7.9
R1234yf 71.1
R466A 807* 0,7 R32 49
R125 11,5
R13I1 39,5
R467A 1420* 7,2 R32 22
R125 5
R134a 72,4
R600a 0,6
R468A 162* 26,8 R32 21,5
R1234yf 75
R1132a 3,5
R468B 98* 15,6 R32 13
R1234yf 81
R1132a 3,5
R468C 315* 10,4 R32 42
R1234yf 52
R1132a 6
R469A 1485* 17 R744 35
R32 32,5
R125 32,5
R470A 1064* 8 R744 10
R32 17
R125 19
R134 7
R1234ze(E) 44
R227ea 3
R470B 821* 4,1 R744 10
R32 11,5
R125 11,5
R134 3
R1234ze(E) 57
R227ea 7
R471A 159* 3,2 R1234ze(E) 78,7.
R1336mzz(E) 17
R227ea 4,3
R472A 370* 22,8 R744 69
R134a 19
R32 12
R472B 546* 28,1 R744 58
R134a 32
R32 10
R473A 1853* 4 R23 10
R744 60
R1132a 20
R125 10
R474A 1 6,7 R1132(E) 23
R1234yf 77
R475A 695 0,5 R1234yf 45
R134a 43
R1234ze(E) 12
R476A 156 3 R134a 10
R1234ze(E) 78
R1336mzz(E) 12
R477A 572 7,4 R1270 84
R600a 16
R477B n.d. 8,4 R1270 38
R600a 62
R478A n.d. 21 R744 7
R32 26
R125 15
R134a 15
R152a 3
R1234ze(E) 30
R227ea 4
R479A n.d. 5,7 R1132(E) 28
R32 21,6
R1234yf 50,5
R500 8100 0 R12 73,8
R152a 26,2
R501 3150 0 R22 75
R12 25
R502 4700 0 R22 48,8
R115 51,2
R503 15658* 0 R23 40,1
R13 59,9
R504 4040 0 R32 48,2
R115 51,8
R505 n.d. 0 R12 78
R31 22
R506 n.d. 0 R31 55,1
R114 44,9
R507A 4860* 0 R143a 50
R125 50
R508A 13419* 0 R116 61
R23 39
R508B 13566* 0 R116 54
R23 46
R509A 5741 0 R218 56
R22 44
R510A 1 0 R-E170 94
R600a 6
R511A 5 0 R290 95
R-E170 5
R512A 219* 0 R134a 5
R152a 95
R513A 647* 0 R1234yf 56
R134a 44
R513B 611* 0 R1234yf 58,5
R134a 41,5
R514A 2 0 R1336mzz(Z) 74,7
R1130(E) 25,3
R515A 109 0 R1234ze(E) n.d.
R227ea n.d.
R515B 320* 0 R1234ze(E) 91,1
R227ea 8,9
R516A 131 0 R1234yf 77,5
R152a 14
R134a 8,5


© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Miscele di refrigeranti

ID pagina: 084 - A037
Data creazione: 01/02/2005
Ultimo aggiornamento: 30/11/2023
Visite
odierne: 4
anno: 692
totali: 43007

+25k