Refrigeranti per il retrofit

Fluidi puri, miscele drop-in e definitive per riconvertire i circuiti

R407C - R134a -  R410A - R404A - Sostituzione - Conversione


retrofit


La dismissione dei CFC e degli HCFC ha obbligato alla ricerca di nuovi refrigeranti.

Tranne che per l'R134a e, in misura minore, l'R32, gli HFC non trovano larga applicazione come fluidi puri.
A loro volta gli HFC devono essere sostituiti dato che il loro consumo in Europa deve drasticamente diminuire entro il 2030 e dovrà cessare dal 2050 a causa dei problemi ambientali connessi al loro uso. Per la loro sostituzione ed il retorfit del circuito esiste la possibilità di usare alcuni HFO (puri come l'R1234yf, l'R1234ze o all'interno di miscele) oppure refrigeranti naturali come l'anidride carbonica, l' ammoniaca o gli idrocarburi.

Quando è possibile il retrofit

Bisogna ricordare che il retrofit è un'operazione possibile solo quando il nuovo refrigerante ha le stesse caratteristiche di infiammabilità del refrigerante che va a sostituire. Per esempio non si può fare il retrofit dell'R410A (classe di sicurezza A1, non infiammabile) con R32 (classe di sicurezza A2L, leggermente infiammabile) o dell'R404A (A1, non infiammabile) con R454A (A2L, leggermente infiammabile) o propano (A3, infiammabile), oppure la sostituzione dell'R22 (A1) con R454C (A2L). Quindi, anche se le pressioni sono equiparabili ma non è soddisfatto il requisito della sicurezza, la sostituzione non si può fare.

Retrofit vs conversione

In quei casi in cui si vuole passare da un refrigerante non infiammabile ad uno infiammabile o leggermente infiammabile non si parla più di retrofit del circuito ma di conversione: il circuito va riprogettato, soprattutto per quanto riguarda i suoi componenti elettrici.

Retrofit & drop-in

L'operazione di retrofit può essere eseguita con un refrigerante che non richiede altre modifiche al circuito se non la sola sostituzione del refrigerante stesso. Quindi non è necessario sostituire l'olio del compressore o apportare significative variazioni alla regolazione ed al funzionamento dei componenti elettrici e frigoriferi.
Un refrigerante che sostituisce così bene un vecchio tipo di refrigerante si definisce drop-in. Il retrofit con un drop-in è l'operazione di sostituzione più agevole e veloce che esiste.

Refrigeranti utilizzabili per il retrofit o la conversione

La seguente tabella riporta le varie possibilità di retrofit o conversione dei vecchi e nuovi refrigeranti d'uso più comune che sono stati già eliminati o che sono destinati all'eliminazione. In molti casi il sostituto è una miscela.

Refrigerante Sostituisce Tipo impianto Olio trans
def
R23 R13 bassissime temperature POE def
R1233zd R123 chiller centrifughi POE def
R1234yf R134a condizionamento veicoli PAG, POE def
R1234ze R134a chiller POE def
R401B R12 ref. commerciale OM,
AB
trans
R407A R502 ref. commerciale POE def
R407C R22 condizionamento residenziale e commerciale,chiller (evaporatori non allagati), pompe di calore POE def
R407D R22, R12, R500 condizionamento
trasporti refrigerati
POE def.
R407F R404A, R507A, R22 ref. commerciale BT e TN POE def.
R407G R134a   POE trans
R407H R404A, R507A ref. commerciale POE trans
R408A R502 ref. commerciale OM,
AB
trans
R409A R12 ref. commerciale OM,
AB
trans
R409B R12 ref. commerciale OM,
AB
trans
R410A R22 condizionamento residenziale e commerciale, chiller (piccole potenze), pompe di calore, deumidificatori,  refrigerazione TN POE def
R413A R12
R401A
R409A
condizionamento veicoli
refrigerazione domestica
OM,
AB, POE
def
R417A R22 condizionamento residenziale e commerciale, refrigerazione commerciale TN OM,
AB, POE
def
R419A R22 condizionamento residenziale e commerciale OM def
R422A R22
R502
R402A
R403B
R408A
ref.commerciale BT
(sostituire VET)
OM
AB, POE
def
R422D R22 chiller, condizionamento commerciale e  residenziale, refrigerazione TN OM
AB
POE
def
R423A R12 compressori centrifughi OM
AB, POE
def
R427A R22 chiller, condizionamento residenziale e commerciale, pompe di calore,  refrigerazione commerciale e industriale, trasporti POE def
R428A R22
R502
ref. commerciale BT OM def
R437A R12 condizionamento veicoli, ref. domestica, ref. commerciale TN OM def
R438A R22 chiller,refrigerazione BT OM,
AB, POE
def
R442A R404A trasporti refrigerati POE trans
R444A R134a, R1234yf condizionamento veicoli POE, PAG def
R444B R22, R407C condizionatori split POE def
R445A R134a condizionamento veicoli POE, PAG def
R446A R410A condizionatori fissi POE def
R447A R410A condizionatori fissi POE def
R448A R404A
R507A
refrigerazione TN e BT
trasporti refrigerati
POE def
R449A R404A
R507A
refrigerazione BT e TN POE def
R449B R404A refrigerazione TN e BT
trasporti refrigerati
POE def
R449C R404A - POE def
R450A R134a TN, chiller POE def
R451A R134a - POE def
R451B R134a - POE def
R452A R404A refrigerazione BT, TN;
trasporti refrigerati
POE def
R452B R410A climatizzatori split, chiller POE def
R452C R404A refrigerazione BT, TN POE def
R453A R22 condizionatori split
refrigerazione BT
OM, AB def
R454A R404A, R507A, R407A, R407F refrigerazione commerciale POE def
R454B R410A condizionamento POE def
R454C R404A, R22, 407C refrigerazione commerciale BT,TN (unità ermetiche) POE def
R455A R404A refrigerazione commerciale BT,TN (unità ermetiche) POE def
R456A R134A refrigerazione commerciale TN; AC veicoli POE def
R457A R404A refrigerazione commerciale BT,TN POE def
R458A R22 - POE def
R459A R410A - POE def
R459B R404A refrigerazione commerciale BT,TN POE def
R460A R404A refrigerazione commerciale BT,TN POE def
R460B R404A refrigerazione commerciale BT,TN POE def
R460C R134a refrigerazione commerciale BT,TN POE def
R462A R22 - OM, AB def
R463A R410A - POE def
R464A R404A - POE def
R465A R404A - POE def
R466A R410A condizionatori e pompe di calore residenziali POE def
R467A R22 apparecchiature fisse di condizionamento POE def
R468A R404A, R507, R22 ref. commerciale POE def
R469A R23 ref. a bassissima temperatura POE def
R470A R410A apparecchiature fisse di condizionamento POE def
R471A R134a solo in apparecchiature nuove: refrigerazione alimentare al dettaglio (autonomi, lavorazione e distribuzione degli alimenti, unità condensatrici remote e sistemi di supermercati), refrigerazione di processi industriali, magazzini frigoriferi. POE def
R472A R23 ref. a bassissima temperatura POE def
R473A R23 ref. a bassissima temperatura POE def
R507 R502 ref. commerciale e industriale, trasporti POE def
R508B R13, R503 BBT POE def
R513A R134a refrigerazione commerciale TN, chiller POE def
R513B R134a Refrigerazione commerciale TN, chiller POE def
R514A R123 chiller centrifughi POE def
R515B R134a refrigerazione alimentare al dettaglio, macchine per il ghiaccio commerciali e magazzini frigoriferi di conservazione.
Refrigeratori centrifughi e volumetrici, condizionamento dell'aria in processi industriali (nuove apparecchiature).
POE def
R516A R134a refrigerazione commerciale TN POE def
Isceon MO89 R13B1 ref. BBT OM,
AB, POE
def

OM=Olio Minerale
AB=Olio AlchilBenzenico
PAG= Olio PoliAlchilenGlicole
POE=Olio PoliOliEstere
AB/OM = Miscela AB-OM
PAO = Olio PoliAlfaOlefinico

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Refrigeranti per il retrofit

ID pagina: 080 - A134
Data creazione: 29/03/2002
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Visite
odierne: 1
anno: 145
totali: 47447

+25000 visite