R422A e R422D

Relazione pressione e temperatura di saturazione


La tabella sotto riportata permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R422A e R422D.

Per essi, data la pressione manometrica, è possibile trovare la temperatura di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento).

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Tabelle p/t per i refrigeranti

Pressione di vuoto

Per l'R422A e l'R422D sono evidenziate le pressioni di vuoto.

Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la pressione di evaporazione o condensazione, da cui ricavare la temperatura di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento) o rugiada (per il calcolo del surriscaldamento).

R422A


I valori di pressione di R422A e R422D rendono questi due refrigeranti adatti al retrofit dell'R22

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Sostituti R22
R422A R422D
Press.
(bar)
Temperatura (°C) Temperatura (°C)
bolla rugiada bolla rugiada
-0,7 -69 -66 -66 -60
-0,6 -64 -61 -61 -56
-0,5 -60 -57 -57 -52
-0,4 -57 -54 -54 -49
-0,3 -54 -51 -51 -46
-0,2 -51 -49 -48 -43
-0,1 -49 -46 -46 -41
0,0 -47 -44 -43 -39
0,5 -38 -36 -35 -30
1 -31 -29 -28 -23
1,5 -26 -24 -22 -18
2 -21 -19 -17 -13
2,5 -17 -15 -13 -9
3 -13 -11 -9 -5
3,5 -10 -8 -6 -2
4 -7 -5 -3 1
4,5 -3,5 -2 0,5 3,5
5 -1 1 3 7
5,5 1,5 3,5 5,5 9,5
6 4 6 8 11
6,5 6,5 7,5 10,5 13,5
7 8 10 13 16
7,5 10,5 12 14,5 18
8 12 14 17 20
8,5 14,5 15,5 18,5 21,5
9 16 18 21 24
9,5 18 19 22 25
10 19 21 24 27
11 23 24 27 30
12 26 27 30 33
13 29 30 33 36
14 31 33 36 39
15 34 35 39 41
16 36 37 41 44
17 39 40 44 46
18 41 42 46 48
19 43 44 48 50
20 45 46 50 52
21 47 48 52 54
22 49 50 54 56
23 51 52 56 58
24 53 54 58 60
25 55 55 60 62
26 56 57 62 63
27 58 59 63 65
28 60 60 65 66
29 61 62 67 68
30 63 63 68 69


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R422A e R422D: relazione p/t saturazione

ID pagina: 507 - A179
Data creazione: 29/03/2021
Ultimo aggiornamento: -
Visite
odierne: 1
anno: 208
totali: 3068