R12 e R22

Relazione pressione-temperatura di saturazione


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R12 e R22

Pressione di vuoto

Per l'R12 e l'R22 sono evidenziate le pressioni di vuoto.

R12


Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura di R12 e R22, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la temperatura di evaporazione o condensazione, utili per il calcolo del surriscaldamento o del sottoraffreddamento; nelle altre colonne la pressione di evaporazione o condensazione del refrigerante considerato.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Tabelle p/t per i refrigeranti
TABELLA P/T R12 R22
Temperat. (°C) Pressione (bar) Pressione (bar)
-50 -0,62 -0,37
-45 -0,51 -0,19
-40,8 0,00
-40 -0,37 0,04
-35 -0,17 0,31
-30 0,64
-29,8 0,00
-25 0,23 0,95
-20 0,50 1,45
-15 0,82 1,95
-10 1,18 2,54
-5 1,59 3,21
0 2,07 4,00
+5 2,61 4,87
+10 3,22 5,84
+15 3,90 6,93
+20 4,65 8,15
+25 5,50 9,51
+30 6,35 11,01
+35 7,45 12,73
+40 8,60 14,47
+45 9,80 16,53
+50 11,13 18,61


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R12 e R22: relazione p/t saturazione

ID pagina: 501 - A173
Data creazione: 21/03/2021
Ultimo aggiornamento: -
Visite
odierne: 2
anno: 613
totali: 10341